#1 erstellt: 18. Sep 2011, 16:44 | |||
Hallo wollte mir ein case mit einem verteiler versehen 16A und 32A und wollte mal fragen ob ich beide wege in einem Kasten mit 9x Leitungsschutzschalter 16A einer erdungsscheine und einer nichtleiterschiene verkabeln kann, oder muss ich 2 getrennte kreise aufbauen? [Beitrag von dj-saibot am 18. Sep 2011, 20:40 bearbeitet] |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 17:34 | |||
|
||||
|
||||
MBiber
Hat sich gelöscht |
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 22:29 | |||
Wenn du sowas fragen musst deutet doch vieles darauf hin dass du nicht qualifiziert bist / über genügend Wissen verfügst, so einen Verteiler sicher und VDE-Konform selbst zu bauen. Bei CEE32A kann sowas schnell ins Auge gehen, Strom kann schwarz, klein und hässlich machen. Überlass doch den Bau eines Stromverteilers einem Fachmann oder kaufe fertig, auch wenns halt 100 EUR mehr kostet. Falls jemand durch deinen selbstgebastelten Verteiler zu Schaden kommt wird das sehr sehr viel teurer. |
||||
eBill
Inventar |
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 23:09 | |||
Ich stimme MBiber 100% zu ... wer schon so fragt, besitzt offensichtlich nicht die erforderliche Qualifikation bzw. müßte so ein Selbstbauobjekt für sehr viel Geld prüfen und abnehmen lassen ("mit Siegel und Stempel"). Auf keinen Fall sollten Netzeigenbauten bzw. -modifikationen (ohne Abnahme) in der Öffentlichkeit/bei Publikumsverkehr zum Einsatz kommen. Die Folgen bei Brand/Personengefährdung können katastrophal sein! eBill |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 10:28 | |||
habe schon einen verteiler mit 16A CEE in und 3 leitungsschutzschalter und 3 16A keramik sicherungen gebaut, nutze den seit 3 jahren und langsam wird er zu klein. wollte deshalb einen 32A dazu legen und einen Verteiler fertig kaufen ist viel zu teuer [Beitrag von dj-saibot am 19. Sep 2011, 10:29 bearbeitet] |
||||
eBill
Inventar |
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 11:03 | |||
Wenn so etwas funktioniert, heißt das noch lange nicht, daß es langfristig und auch im Fehlerfall entsprechend gesetzlicher Vorschriften arbeitet und interne und vorgeschaltete Schutzvorichtungen korrekt ansprechen!
Was fährst Du für Veranstaltungen, wo CEE 16A nicht ausreichen und wo nicht genug Geld reinkommt, sich amtliches und zugelassenes Material zu leisten? Ehrlich gesagt, ich weigere mich (weil ich diesbezüglich keine Fachkraft bin, Grundwissen jedoch vorhanden), zu unzulässigen Vorhaben Hilfestellung zu geben. Zu Deinem Bild oben würde ich gern wissen, welche Sicherungen und welche Kabelquerschnitte Du vorsehen willst - speziell bei der 32A-Schiene? eBill [Beitrag von eBill am 19. Sep 2011, 11:13 bearbeitet] |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 11:12 | |||
Mit etwas Verstand und Überlegung sollte jeder darauf kommen das es mit einem einfachen parallel schalten nicht getan ist. Und ich stimme Mbiber und eBill auch voll und ganz zu...wenn man davon keine Ahnung hat bzw. keinen entsprechenden Beruf gelernt oder eine entsprechende Weiterbildung besucht hat FINGER DAVON. Dann lieber etwas mehr investieren und einen Verteiler nach eigenen Vorstellungen bauen lassen oder auf was fertiges zurück greifen. Was jetzt nicht heissen soll, dass alle Verteiler die man erwerben kann auch Qualitativ gut sind etc. Deswegen am besten auf Markenmaterial bekannter und großer Hersteller zurück greifen. Das man beim selber bauen einiges noch besser machen ist auch klar. |
||||
Kassenführer.
Hat sich gelöscht |
#8 erstellt: 19. Sep 2011, 15:26 | |||
Sag mir bitte, daß der verlinkter Verteiler mit viel zu teuer gemeint ist! Es gab hier vor ein paar Monaten schon einmal einen Thread bezüglich Stromverteiler selber bauen, bzw. welche Hersteller gibt es. Und für das was Du willst, kann man schon eher 800€ hinlegen. Der paßt dann schön in ein 19" Case und ist nach Deinen Wünschen gefertigt. Und wie schon gesagt wurde: Wenn Du gutes Material nimmst, es selber "bastelst", es dann abnehmen läßt mit allem drum und dran, kommst Du nicht wirklich billiger weg! |
||||
thwandi
Inventar |
#9 erstellt: 19. Sep 2011, 21:07 | |||
Klick Das ist einer der günstigsten, halbwegs brauchbaren verteiler. Kauf dir irgendwas in dem bereich oder lass es bleiben Lg |
||||
Kassenführer.
Hat sich gelöscht |
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 08:58 | |||
Der Link klappt nicht mehr. Verweist aber auch den Eurolite SB 1100! Hier auch mal ein Hinweis: selbes Thema |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 13:06 | |||
Material Kleinverteiler für 8 Plätze IP65 CEE Gerätesteckdose 32A 6x Sicherungsautomat 16A 6x Schutzkontaksteckdose IP54 1x 5x2,5mm³ Kabel 1x 3x1,5mm³ Kabel kosten bei voelkner 60€ [Beitrag von dj-saibot am 20. Sep 2011, 13:12 bearbeitet] |
||||
Kassenführer.
Hat sich gelöscht |
#12 erstellt: 20. Sep 2011, 14:40 | |||
Da Du ja an diesem Vorhaben festhälst, bleibt mir nur zu sagen: 1. Bin ich glücklich, daß Du weit im Süden wohnst. So laufe ich nicht Gefahr, klein und schwarz zu werden. 2. Kann man Dir nur Glück wünschen, daß es keinen Unfall gibt. 3. Nur mal so als Anhaltspunkt: In unserem Vereinsheim habe ich einen befreundetetn Elektriker ein 16A CEE-Dose legen lassen. Alleine der Sicherungsautomat lag beim Einkauf im Netz bei 20-30€! |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#13 erstellt: 20. Sep 2011, 19:15 | |||
sollte ich besser auch noch einen FI Verbauen? finde aber nur welche mit 25A oder 40A 4pol http://www.youtube.com/watch?v=sK3HXXkTjlU&feature=related [Beitrag von dj-saibot am 20. Sep 2011, 19:23 bearbeitet] |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#14 erstellt: 20. Sep 2011, 19:27 | |||
Und genau wegen solchen Video´s kommen zu viele Leute auf die Idee, solche Sachen selber zu bauen ich frage mich was du mit 6* 16A Sicherungsautomaten willst, wenn du einen 32A Verteiler bauen willst... Auch sind 2,5mm² für 32A etwas mau... Es bestätigt sich immer mehr, dass du dir lieber einen fertigen Verteiler kaufen solltest. |
||||
Homo_Farmer
Stammgast |
#15 erstellt: 20. Sep 2011, 19:27 | |||
Der wird dich auch nicht Retten Aber der Plan ist geil! Meine empfehlung ist ebenfalls -kaufen- evtl noch Gebraucht ... Da hat Tüv und VDE seinen Segen gegeben und jemand anders hat den Salat im Schadensfall |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#16 erstellt: 20. Sep 2011, 19:35 | |||
1. 32A CEE = 3x 32A Phasen verteilt auf 16A brauche ich 6 Sicherungsautomaten eine Phase für 2 Sicherungsautomaten 2. Welche dicke sollte ich besser nehmen? [Beitrag von dj-saibot am 20. Sep 2011, 19:36 bearbeitet] |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#17 erstellt: 20. Sep 2011, 19:40 | |||
Wenn du die 32A dann wieder nur mit 16A absicherst was soll dir das bringen? Dann kannst du wieder nur maximal 16A ziehen. Oder ich habe gerade den absoluten Denkfehler. Im 32A Bereich würde ich mindestens 4mm² wenn nicht sogar 6mm² nehmen. [Beitrag von Sirit am 20. Sep 2011, 19:48 bearbeitet] |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#18 erstellt: 20. Sep 2011, 19:44 | |||
nochmal 32A CEE =3x 32A Phasen 32/2= 16 2x 16A sicherung pro phase =32A [Beitrag von dj-saibot am 20. Sep 2011, 19:45 bearbeitet] |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#19 erstellt: 20. Sep 2011, 19:49 | |||
Ich weiss allerdings nicht ob man die Phasen einfach so aufteilen darf... |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#20 erstellt: 20. Sep 2011, 19:52 | |||
warum nicht im haus strom teilt mann 3x 80A so |
||||
Homo_Farmer
Stammgast |
#21 erstellt: 20. Sep 2011, 20:03 | |||
es ist doch egal wieviel man wo teilt, die sache ist die was man damit absichern will die geräte haben einen feinschutz eingebaut man sichert also die leitung ab deswegen auch leitungsschutzschalter welche charakteristik? Standard B welchen Querschnitt ? 6mm² man sollte auf selektivität achten und so sollte das dann auch angeschlossen werden, Selektiv Wenn du einen FI oder RCD setzen willst dann musst du einen 30mA nehmen 300mA sind für Brandschutz in Gewerbebereichen 4 Polig und 40A ... Achte auf Berührungschutz auch gegen DAU´s und nimm eine Fertige 3 Phasenschiene .... |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#22 erstellt: 20. Sep 2011, 20:10 | |||
Vielen Dank das sind die Antworten auf die Ich gewartet habe Die sicherungsautomaten sind B/10KA Der FI-Schalter 4pol 40A 30mA phasenschiene finde ich keine 3phasen fi 6sicherungsautomaten nur 3p Fi 12 oder kann mann die cutten [Beitrag von dj-saibot am 20. Sep 2011, 20:21 bearbeitet] |
||||
scauter2008
Inventar |
#23 erstellt: 20. Sep 2011, 20:20 | |||
ist die 32A den der Eingang ? |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#24 erstellt: 20. Sep 2011, 20:22 | |||
der 32A ist der eingang http://www.voelkner....testeckdose-32A.html |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#25 erstellt: 20. Sep 2011, 20:35 | |||
Ich würde auch bei den normalen Sicherungsautomaten ruhig auf ABB oder ABL Surum zurück greifen. |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#26 erstellt: 20. Sep 2011, 20:41 | |||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#27 erstellt: 20. Sep 2011, 20:44 | |||
RGS sagt mir persönlich gar nichts und sehen auf dem Bild auch lange nicht so wertig aus wie die ABB. Ich würde bei sowas immer auf Marken Ware vertrauen. Verbauen wir bei uns in der Firma nur... [Beitrag von Sirit am 20. Sep 2011, 20:45 bearbeitet] |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#28 erstellt: 20. Sep 2011, 20:50 | |||
bin mitlerweile bei material kosten von 90€ |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#29 erstellt: 20. Sep 2011, 20:52 | |||
Hast du auch Kabelschuhe, Hutschienen, Verbindungsschienen etc alles mit eingerechnet? Verdrahtungsadern? Wo willst du das ganze überhaupt reinbauen? |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#30 erstellt: 20. Sep 2011, 21:00 | |||
kabelschue braucht mann doch nur bei faser kabel phasenschiene 6,99€ FI Schalter 28,99€ 6x ABB Sicherungsautomat 16,02€ 9x Schutzkontaksteckdose AP 18,70€ 32A CEE Gertätesteckdose 8,49€ Kleinverteiler 14,92€ ______ 94,11€ kabel habe ich da [Beitrag von dj-saibot am 20. Sep 2011, 21:00 bearbeitet] |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#31 erstellt: 20. Sep 2011, 21:02 | |||
Welcher kleinverteiler ist das? Und bei den Drehstrom Sachen würde ich nur Mennekes oder sowas verbauen... |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#32 erstellt: 20. Sep 2011, 21:05 | |||
den kleinverteiler für den 32A kreis habe ich da ist nur im mom noch der 16ner drin ich kaufe ein kleinen für 3 sicherungsautomaten um den 16ner da rein zu packen http://www.voelkner....-Ak-03-3te-IP65.html der andere hat 2 schiene a12 plätze [Beitrag von dj-saibot am 20. Sep 2011, 21:08 bearbeitet] |
||||
thwandi
Inventar |
#33 erstellt: 20. Sep 2011, 21:32 | |||
Jetzt mal ohne scheiß, Bitte lass es bleiben oder geh zum nächstbesten E-lektriker und lass dir einen baun. Was du da tlw. für Halbwissen einbringst zeugt nicht davon dass man dir zutrauen könnte einen Verteiler selbst zu bauen. Mal vollkommen abgesehen vom Versicherungsrechtlichen Krams. Ich bin angehende Fachkraft und behaupte aufgrund meiner vorerfahrung einen solche Verteiler bauen zu können ohne dass irgendwelche Sicherheitsmängel bestehen würden. Ich tu´s aber nicht, aus oben genanntem Grund. Es ist schlicht zu riskant, auch wenn ich mir 1000% sicher wäre dass es Technisch einwandfrei gebaut wäre, ich würde es sein lassen. Lg |
||||
scauter2008
Inventar |
#34 erstellt: 20. Sep 2011, 22:51 | |||
der 16A CEE oben in der Zeichnung ist das auch ein Eingang ? wen du Schuko 7-9 auf den 16A CEE legst brachst ja 32A und 16A CEE, ist doch auch blöd immer 2 Kabel zu legen 1 x 32A sollten eigentlich reichen ,sind ja ~20kw. wen bloß 16 CEE da ist, kannst ja auch einen Adapter von 16 auf 32A nehmen,da die ja sowiso alle absichert sind sollte das gehen würde da 3 Schuko auf eine Phase legen |
||||
Kassenführer.
Hat sich gelöscht |
#35 erstellt: 21. Sep 2011, 09:26 | |||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#36 erstellt: 21. Sep 2011, 17:02 | |||
die sind viel zu teuer ich brauche zwei verteiler 1x 16A CEE auf 3 Steckdosen 3 Sicherungsautomaten 1x 32A CEE auf 6 Steckdosen 6 Sicherungsautomaten den 16A CEE Verteiler habe ich da fertig |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#37 erstellt: 21. Sep 2011, 17:12 | |||
schubidubap
Inventar |
#38 erstellt: 21. Sep 2011, 17:19 | |||
Wenn ich jemals so eine Arbeit abgegeben hätte, wäre ich ganz schnell arbeitslos geworden... einfach fertig kaufen und auf der sicheren Seite sein! |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#39 erstellt: 21. Sep 2011, 17:34 | |||
Da muss ich Schubi voll und ganz zustimmen. Was jetzt aber nicht heissen soll, dass man einen solchen Verteiler nicht wirklich selber bauen kann. Aber dann 1. nur für den Eigengebrauch 2. wenn ich mir zu 1000% sicher bin was ich da tue 3. nicht so ein gemurkse wie auf den Bildern (ist nichts persönlich gegen dich saibot) |
||||
scauter2008
Inventar |
#40 erstellt: 21. Sep 2011, 17:38 | |||
man hätte den Kasten umdrehen sollen und die CEE da wo die 1 schukop Sitz hin bauen sollen und die 1 schuko über die 2 und 3 so hättest gleich in den Schaltkasten reingehen können brechen die Adern nicht irgendwann wen man dauern dran kommt ? ,da die ja sehr steif sind warum gehst du den von den alten Sicherungen zum Automat |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#41 erstellt: 21. Sep 2011, 19:04 | |||
das ist auch ne idee
doppelt gesichert dachte ich mir ist besser
nutze den seit 3 Jahren so und ist bis jetzt alles gut gelaufen ab und zu mal überlastet aber da ist der sicherungsautomat raus gegangen
die neuen verteiler werde ich besser machen [Beitrag von dj-saibot am 21. Sep 2011, 19:05 bearbeitet] |
||||
scauter2008
Inventar |
#42 erstellt: 21. Sep 2011, 19:24 | |||
schon aber der Automat hätte gereicht den kannst halt wider rein drücken die Sicherungen musst du wechseln so Sicherungen bekommt man ja auch nicht mehr überall sag doch mal was du alles dran hast das du 3 16A raus kriegst ? |
||||
Kassenführer.
Hat sich gelöscht |
#43 erstellt: 21. Sep 2011, 19:32 | |||
Ja schei... nochmal! Sicherheit kostet Geld!!! Gemurkse finde ich noch untertrieben. Was hast Du denn da für einen Querschnitt? 0,75mm², oder doch schon 1,0mm² Welche Charakteristik hast Du denn bei den LS? Schreibst weiter oben, daß Du weißt, daß bei mehrdrahtigen Adern Aderendhülsen drauf sollen. Sehe ich aber nicht. Wie schon gesagt: - Ich bin froh, daß ich hier oben im Norden nie Gefahr laufen werden, auf diesen Verteiler zu treffen. - Solltest Du auf Holz klopfen, daß es weiterhin keinen Unfall gibt. Nur mal so am Rande. Ich möchte einen Verteiler von 16A oder gar 32A auf 12xSchuko haben. Einzelnd abgesichert und RCD. Vieleicht noch mit Meßinstrument/Überwachung. Kostet, also spare ich und bis dahin wird gemietet! Aber sowas selber bauen, auch wenn ich die Teile im Internet oder gar Bauhaus bekomme, NIEMALS! Dafür sind die Leitungen dann doch zu starke (Thema klein schwarz häßlich) und mein EQ ist mir auch zu schade. |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#44 erstellt: 21. Sep 2011, 19:41 | |||
Also Kassenführer wir wollen die Kirche doch mal etwas im Dorfe lassen. Der Querschnitt wird notgedrungen 1,5mm² sein, da ich nicht wüsste das es kleinere 3G1,5 NYM Leitungen gibt. Und somit reichen bei 16A auf den kurzen Strecken auch 1,5mm² aus
Wo siehst du denn dort normale Kupferlitze welche erfordcern würde, dass er Aderendhülsen benutzen müsste? Ich sehe dort überall nur NYM Leitung. (Ausgenommen die Leitung die zum CEE Stecker hinführt. Auch wie ich schon gesagt habe sehe ich grundsätzlich kein Problem sich so einen Verteiler für den Eigengebrauch selber zubauen. Solange gewissenhaft arbeitet und auch wirklich weiß was man tut. |
||||
schubidubap
Inventar |
#45 erstellt: 21. Sep 2011, 19:59 | |||
wo steht was von 3G1,5? gibt übrigens auc 3G1 , 3G0,75 , 3G0,5 3G1,5 ist minimum Aderendhülsen sind nicht erforderlich, wären es aber wenn dsa ganze Ordnungsgemäß gebaut wäre. |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#46 erstellt: 21. Sep 2011, 20:04 | |||
Also ich persönlich kenne kein NYM Leitung mit einem kleinerem Querschnitt. NYM wird ja meist nur bei Fest und Hausinstallation verwendet wo man normalerweise mit 1,5mm² arbeitet.
Was genau willst du damit sagen? |
||||
schubidubap
Inventar |
#47 erstellt: 21. Sep 2011, 20:05 | |||
leider auch mit 0,75. Was genau willst du damit sagen? Aus dem kasten zu den steckdosen hätte ich flexibel gemacht wegen Aderbruch |
||||
Sirit
Hat sich gelöscht |
#48 erstellt: 21. Sep 2011, 20:09 | |||
Ja gut über die Kabelführung wollen wir jetzt nicht reden. Da hätte man einiges anders machen können/sollen. Das der Aufbau des ganzen Verteiler Suboptimal ist, darüber wollen wir lieber nicht weiter diskutieren Aber dennoch ist mir nichts bekannt was besagt, dass man dort flexibles Kabel hätte benutzen müssen. |
||||
dj-saibot
Ist häufiger hier |
#49 erstellt: 21. Sep 2011, 20:14 | |||
ja der querschnit ist 1,5mm² auch bei dem 3 phasen kabel welche sicherungs klasse die sicherungsautomaten habe steht nicht drauf ich betreibe 3KW Pa, 5KW Licht und 5 köpfige band mit 6 aktiv monitore a300W ,2x gitarren amp, 1x bass amp [Beitrag von dj-saibot am 21. Sep 2011, 20:18 bearbeitet] |
||||
eBill
Inventar |
#50 erstellt: 21. Sep 2011, 20:30 | |||
Eindeutig Pfusch auf den Bildern und sollte man niemals auf der Bühne/in die Öffentlichkeit mit Publikumsverkehr verwenden! Wenn keine NYM Mantelleitung vermutlich keine Aderendhülsen verwendet -> unzulässig! ... kann man auf den Bildern nicht erkennen. Offensichtlich direkt auf MDF ohne unbrennbare Unterlagen montiert -> nach meiner Kenntnis unzulässig! Bei den Sicherunsautomaten sollte man diese Standardstromschienen verwenden - bei 3 (Massiv-) Einzeladern unter einer Klemme besteht die Gefahr, daß 2 Adern fest sitzen, die 3. Ader aber nicht.
Nach meiner Einschätzung ist 2,5² ab CEE 32A Dose bis zur Verteilung unzulässig, da ja bei einem Kurzschluß vor den Sicherungen die Leitungen ohne Brandgefahr 32A aushalten müssen, bis die vorgeschalteten Sicherungen ansprechen. Ich werde mich hüten, hier Hinweise zu geben, wie es laut Vorschrift sein muß - wie schon gesagt, ich bin keine Fachkraft. Ich finde es auch unverantwortlich, nach solchem Murks wie auf den Bildern jemanden zu ermutigen, den nächst größeren Verteiler selbst zu bauen - zumal die Verteiler ordentlich unter Last stehen. Ich hätte da sehr große Bauchschmerzen! eBill EDIT: Korrektur - ich hatte oben erst 25A geschrieben, es muß aber 32A heißen. [Beitrag von eBill am 22. Sep 2011, 06:06 bearbeitet] |
||||
schubidubap
Inventar |
#51 erstellt: 22. Sep 2011, 04:02 | |||
muss man nicht, aber dann muss das Nym öfter fixiert werden, damit es vor Kabelbruch geschützt ist.
ist NYM
das verstehe ich jetzt nicht... 2,5mm² in einer 16A CEE zuleitung ist zulässig! |
||||
|
|
Das könnte Dich auch interessieren: |
16A/32A Stromkuh selbst bauen korbiXXL am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 7 Beiträge |
Stromverteiler 32A auf 16a Cee und Schuko mit Digital anzeige FOGGER-! am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 34 Beiträge |
32A Verteiler - Erfahrungen mit Eurlite/Showtec Gap7 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 24 Beiträge |
Showtec Powersplit 2 CEE 16A-3x Schuko oder nen anderer Verteiler technikfreak007 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 34 Beiträge |
32 A Stromverteiler bauen oder eventuell kaufen Bonusbox am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 11 Beiträge |
Frage zum VARYTEC Dimmer SIX 20 S-2 10 A oder 16 A s700949 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 7 Beiträge |
DMX Stroboskop macht nur noch Full-on. Reparieren? Studio49 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Dimmer Brummen durch DI-Box Svenbow am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
6 Kanaldimmer Anschluss s700949 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
Anschluss von zwei Eurolite RGB 252 und zwei DMX Stoboskopen ans Lichtpult derechteLukas am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 26 Beiträge |
Foren Archiv
2011
Anzeige
Produkte in diesem Thread
Aktuelle Aktion
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 7 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Sonstiges der letzten 50 Tage
- Stromerzeuger für Festival Inverter ja/nein
- DMX-Endstecker - Ja oder Nein?
- RGB-LED Pars ==> Mischen der Farbanteile für Gelb?
- Lichtsetup DJ
- Die große Trussing Frage
- Generator auf öffentlichen Wiesen?
- Lichtset für Gelegenheits-DJ?
- Kaltgerätekabel Verlängerung?
- Lohnt sich 100€-China-LED PAR-Set?
- ADJ Fog Fury Jett
Top 10 Suchanfragen
Forumsstatistik
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopshoe_1955
- Gesamtzahl an Themen1.558.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.668