Hallo beieinander,

ich habe momentan etwas Beratungsbedarf und möchte mal probieren, ob ich an dieser Stelle ein bißchen Unterstützung finde.
Mit Hifi hat mein Problem nichts zu tun, obschon ich immerhin ein nerviges Geräusch erzeugen möchte.
Ich stelle meine Frage trotzdem, da ich weiß, daß sich hier einige überaus kompetente Leute herumtreiben, die mir sicherlich weiterhelfen könnten.

Es geht um Folgendes: In meiner Firma gibt's offenbar einen sporadisch auftretenden Fehler im Stromnetz. Manchmal liegt zwischen Null- und Schutzleiter eine erhebliches Potential. Wodurch das zustande kommt wissen wir nicht. Vielleicht sind ja irgendwelche Anlagen unserer Mitmieter die Ursache - keine Ahnung. Jedenfalls wollen wir künftig zumindest wissen wann dieser Zustand eintritt, da der Verdacht besteht, daß die von uns selbst hergestellten Geräte schon ein oder mehrmals diesem Phänomen zum Opfer gefallen sind.
Ziel ist jetzt eine Schaltung, die einen kleinen Piezo ansteuert wenn mehr als z.B. 50 V AC (Regelbarkeit wäre gut) zwischen Null und Erde liegen.
Dann hätten wir immerhin eine akustische Warnung.

Mit einem solchen Überwachungsrelais sollte das ja machbar sein:

http://www.rsonline....0&cacheID=denetscape

Blöd ist bei der Lösung jedoch, daß der Baustein noch ein eigenes Netzteil benötigt - genau wie der Piezo (5 V DC) - und das alles damit schon wieder recht umständlich und sperrig würde, weil ein eigenes Gehäuse nötig wäre. Zusätzlich denke ich, daß sowas auch günstiger gehen müßte. (Meine Arbeitszeit bitte nicht mitrechnen.)
Am tollsten wäre eine Lösung, die komplett in einen üblichen 400 V-Dreiphasenstecker paßt. Nach meiner etwas laienhaften Schätzung müßte sich der Bauteileaufwand einer diskret aufgebauten Lösung doch wahrscheinlich so weit in Grenzen halten, daß so etwas möglich sein sollte.

Wer kann mir weiterhelfen? Wäre für jeden Vorschlag, oder entsprechende Links sehr dankbar! Eine Stunde Herumsuchen hat nämlich bisher nichts Stichhaltiges zutage gefördert.

Viele Grüße!


[Beitrag von 10_BGS am 25. Apr 2007, 16:45 bearbeitet]
Ultraschall
Inventar
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 17:41
Das komische Spannungsproblem kommt mir bekannt vor
Fragen:
1.
War das einmal ein 2x 115 Volt Netz, das vor einiger Zeit im Rahmen der Netzmodernisierung auf 230 Volt und 0 Volt umgestellt wurde?
2. Wurden danach/dabei im Sicherungskasten auch der Null und der Schutzleiter zusammengeklemmt ? (Da bin ich mir nicht ganz siche,r aber ich glaube, das muß so sein. Ansosnten liebe Elketriker unter uns korrigiert mich.)
3. Sind Heizungsrohre, Wasserrohre, Gasrohre etc. ordnungsgemäß im Sicherungskasten auf den Schutzleiter gelegt worden ?

Ich hatte mal privat mit dem unglaublichen Phänomen zu tun, das man an der Gartenwassserleitung (40m im Erdreich ca 1m tief verlegt, also ein Super-Flacherder)die ja gut "geerdet" ist- denkt man Spannnungen von bis zu 150 V~ mit einen üblichen Multimeter gegen die umgebende Erde messen konnte. Nach Erdung der Heizungsrohre (die von einen Gebäude ins andere gingen)war das Problem weg.


Grüße
10_BGS
Stammgast
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 20:53
Hallo Ultraschall,

danke für deine Anregungen!

zu 1.: Ich weiß da zwar nichts Definitives drüber, aber es würde mich sehr wundern, sollte es tatsächlich so gewesen sein.
zu 2.: Ich kann mal versuchen, ob ich dazu durch bloßes in Augenschein nehmen was herausfinde, aber vermutlich wird das nix. Und natürlich werde ich nicht anfangen in den diversen Sicherungsschränken herumzuschrauben.
Aber mal blöd gefragt: Wäre es denn überhaupt denkbar, daß Null- und Schutzleiter verbunden sind und man trotzdem dieses Potential mißt? Doch eher nicht, oder?
zu 3.: Da werde ich mal das Multimeter zücken. Vielleicht messe ich ja was Spannendes. Ansonsten: Leider zunächst ebenfalls keine Ahnung...

Grüße!
10_BGS
Stammgast
#5 erstellt: 27. Apr 2007, 10:38
Also nach dem bißchen, was ich da herummessen konnte sieht's durchaus so aus, daß Erde und Nulleiter miteinander verbunden sind. Auch Wasserleitungen, sowie Sprinkleranlage haben eine 0-Ohm-Verbindung zum Schutzleiter...
Suche:
Das könnte Dich auch interessieren:
Frage zur Verständnis dieser Schaltung
nikola1 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Störsignale im Stromnetz. was tun?
Dieti am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  27 Beiträge
Sinussignal mit 1 Hz erzeugen
schandi am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  15 Beiträge
C in Visual Studio 2013 ( Fehler C1069)
HardstyleJoni am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
HiFi-Akkunetzteil mit Softstart (DIY-Projekt)
HiFi-1992 am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  30 Beiträge
Audio Umschalter in Hifi - Baustein pflanzen?
meyer01 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  12 Beiträge
Farbe der Anzeige von HiFi-Komponenten ändern
ZuvielZeit am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Fehler im Schaltplan?
SimonC am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  40 Beiträge
Dreiecksspannung erzeugen
byspeed am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
Konstruktive Kritik zu Eagle-Layout erwünscht ;-)
Track17 am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  17 Beiträge
Foren Archiv
2007

Anzeige

Produkte in diesem Thread Widget schließen

Aktuelle Aktion

Partner Widget schließen

  • beyerdynamic Logo
  • DALI Logo
  • SAMSUNG Logo
  • TCL Logo

Forumsstatistik Widget schließen

  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.699

Hersteller in diesem Thread Widget schließen