cinch kabel

+A -A
Autor
Beitrag
Hansi_;-)
Ist häufiger hier
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 21:08
Hi habe mal ne frage ich habe keine lusd mir nen cinch verteiler zu kaufen. daher frage ich ob man sich so was zusammen basteln kan also die kabel aufschneiden und ein zeites dazu klemmen. Habe ich dann auf beiden cinch ausgengen dass Signal???? möchte nämlich merehre Pa Verstärcker an einen cinchausgang anschliessen, dammit ich die lautsterke gleichmässig regeln kann.
rorenoren
Hat sich gelöscht
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 21:47
Moin Hansi,

klar geht das.

Du solltest aber dafür sorgen, dass die Flickstelle wieder abgeschirmt ist(isoliert sowieso), sonst gibt es evtl. Brummstörungen.

Ausserdem sollten immer alle Stecker angeschlossen bleiben, weil sonst evtl über einen eine Brummstörung oder gar ein für die Endstufe tödliches Signal einstreuen kann.

Wenn es sich um baugleiche Endstufen handelt, die in gleicher Richtung (Phase der Netzspannung) angeschlossen sind, gibt es da vermutlich sonst kein Problem.

Bei unterschiedlichen Verstärkern, die evtl. zusätzlich keine Koppelkondensatoren am Eingang besitzen, könnte das in die Hose gehen.
(aber auch mit gekauftem Verteiler)

Verstärker an weit auseinanderliegenden Steckdosen oder auf verschiedenen Phasen der Netzspannung könnten zu Brummstörungen führen.

Von PA oder ELA habe ich aber weiter keine Ahnung.

Vielleicht gibt´s da noch besere Tips.

Gruss, Jens
-masterflo-
Stammgast
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 22:06
bei den cinch kabeln die ich "von innen" kenne (sind nicht viele) ist das recht schwer, da innen ein draht ist und ausenrum ein drahtgitter dw. isolierung
das gut hinzubekommen, so dass sich keine drähtchen berühren braucht schon etwas geschick und geduld

aber prinzipiel ist es möglich
Ralle14
Hat sich gelöscht
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 22:15
Wenn, dann sollte man die Kabel bereits im Cinch-Stecker zusammenlöten und gemeinsam herausführen.

PS: Welcher PA-Amp hat Cinch-Eingänge?
Jeck-G
Inventar
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 00:41
Kaufe Dir Y-Kabel, auch wenn Du keine Lust dazu hast.


Wenn es sich um baugleiche Endstufen handelt, die in gleicher Richtung (Phase der Netzspannung) angeschlossen sind, gibt es da vermutlich sonst kein Problem.

Bei unterschiedlichen Verstärkern, die evtl. zusätzlich keine Koppelkondensatoren am Eingang besitzen, könnte das in die Hose gehen.
(aber auch mit gekauftem Verteiler)
Man kann getrost mehrere Endstufen an einen Mixer-Ausgang hängen, etliche Endstufen haben sogar Line-Ausgänge zum Durchschleifen. Können auch von verschiedenen Herstellern sein.
Mit den Koppelkondensatoren dürfte es keine Probleme geben (stets vorhanden), sind ja keine zusammengefrickelten (egal ob Eigenbau oder aus irgendeiner HiEnd-Hinterhoffrickelklitsche) "HiEnd-"Endstufen (angeblich soll ja jedes Bauteil im Signalweg den Klang verschlechtern, aber dann müsste meine LAB absolut grottig klingen, bei den ganzen Bauteilen, die drin verbaut worden sind).


PS: Welcher PA-Amp hat Cinch-Eingänge?
Jedenfalls nichts, was die Bezeichnung "PA-Amp" verdient hat, also Hollywood, McIrgendwas, Skytec usw.


[Beitrag von Jeck-G am 20. Nov 2008, 00:43 bearbeitet]
dorfler1000
Stammgast
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 14:26
Hi, mal was anderes zu der Phasensache.

Bsp. Habe ein Raum, dort sind 2 Steckdosen je über LS-Schalter an eine Phase. So nun möchte ich sag ich mal 4 TAmps 2400 und noch nen haufen Licht und PC, Mixer usw. anschließen. Jedenfalls soviel dass die 2 Dosen nicht reichen (Leistungsmäßig). Vom Nachbarraum kann ich zwar auch Strom holen, jedoch würd ich ja dann gegen die Schutzmaßnahmen an elektrischen Anlagen verstoßen, wenn dort eine andere Phase anliegt. Zumindest sollten die Geräte unterschiedlicher Phase ja mind. 2,5 Meter getrennt voneinander aufgestellt werden. Kann man doch im Haus auch ne Dose suchen wo die gleiche Phase anliegt oder halt den Abstand einhalten!??!?? Was sagt ihr dazu?
DB
Inventar
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 14:47

dorfler1000 schrieb:
Vom Nachbarraum kann ich zwar auch Strom holen, jedoch würd ich ja dann gegen die Schutzmaßnahmen an elektrischen Anlagen verstoßen, wenn dort eine andere Phase anliegt. Zumindest sollten die Geräte unterschiedlicher Phase ja mind. 2,5 Meter getrennt voneinander aufgestellt werden. Kann man doch im Haus auch ne Dose suchen wo die gleiche Phase anliegt oder halt den Abstand einhalten!??!?? Was sagt ihr dazu?

Ich weiß nicht, wo Du diese Weisheit herhast, aber ein Dreiphasenmotor hat auch keine 2,5m Abstand auf dem Klemmbrett (dieser Abstand gilt für Geräte, die zusammen an einem Schutztrenntrafo betrieben werden, nicht für schutzgeerdetes / genulltes Zeug).

Wenn Du Dir dieselbe Phase aussuchst, ist das für die davorliegende Sicherung genauso, als würdest Du alles an einer Steckdose betreiben.

MfG

DB
dorfler1000
Stammgast
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 15:03
Ja die Phase ist gleich, kann aber die extra Leistung (3,5kW) abgreifen, da getrennter Leitungschutz. Was den Motor angeht... dies ist ein Gerät in sich. Was ich meine sind mehrere Geräte an verschiedenen Phasen. Hast du nen Körperschluss an beiden Geräten, kriegst die volle Aussenleiterspannung von 400 V Zwischen den Gehäusen.
-masterflo-
Stammgast
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 16:12
Die regelung ist mir nicht bekannt...
und wenn es sie geben würde, würde fast jede größere PA dagegen verstossen...

zu der idee mit den 3 LS:
das geht auch nur solange dass die Haupsicherung mitmacht
in der regel 35A
sprich wenn du es so machst hast du 3*16A und die sicherung ist geschmolzen
und während ner party ist es in der regel recht schwer ne neue schmelzsicherung zu organisieren ;-)

am sinvollsten wärs wohl wenn du dir nen CEE stecker verlegen läst und die ganzen amps mit nem stromverteiler in ein rack baust
DB
Inventar
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 16:21

dorfler1000 schrieb:
Was ich meine sind mehrere Geräte an verschiedenen Phasen. Hast du nen Körperschluss an beiden Geräten, kriegst die volle Aussenleiterspannung von 400 V Zwischen den Gehäusen.

Das verhindern die verschiedenen Schutzmaßnahmen /-klassen.

MfG

DB
dorfler1000
Stammgast
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 15:46
Ja die Schutzmaßnahmen verhindern das, durch PE zur Erde und soweiter. Nun Ist das Problem, dass du dir nicht immer sicher sein kannst, dass mit dem Anschluss in der Dose alles in Ordnun ist (kein PE)- hatt ich schon bei ner alten Alu installation. Oder es werden gar Verlängerungsstrippen ohne PE verwendet usw... deshalb diese Regelung. Und wenn du das so mit dem CEE Stecker machst und von dort im Rack verteilst, dann sollte das auch kein Problem sein. Problematisch ists halt nur wenn de mit ordentlichen Amping, Licht usw. in irgend ner Bretterbude spielen sollst.
Und vom Hausanschluss sind nicht immer 35A, hab auch schon 3x ca.60A gesehen.
-masterflo-
Stammgast
#12 erstellt: 21. Nov 2008, 16:04

dorfler1000 schrieb:
Problematisch ists halt nur wenn de mit ordentlichen Amping, Licht usw. in irgend ner Bretterbude spielen sollst.

Wenn die stromversorgung nicht in ordnung ist, sollte man das ganze lassen!!!

Wenn du wo bist wo du nicht weis ob des ganze past, leg dir einen stromverteiler mit eingebautem Fi zu.
macht die sache etwas sicherer...
wenn die elektrische anlage bei der VA allerdings keinen PE hat ist eigentlich alles zwecklos (also gilt mein erster ras ;-) )



Und vom Hausanschluss sind nicht immer 35A, hab auch schon 3x ca.60A gesehen.

35A sind standart in Einfamilienhäusern, natürlich ist auch mehr möglich


PS: die TA2400 hat nen anschlusswert von 15A dürfe unter vollast so auf 10A kommen
wenn du viel licht (vorallem PARs hast kanns da schon mit 3x16 eng werden)
Suche:
Das könnte Dich auch interessieren:
Kurze Frage! (Cinch-XLR Kabel)
Sneid am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  7 Beiträge
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male
atahualpa90 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  3 Beiträge
Cinch zu XLR Frage
Orikson am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
Verstärker an PC mit cinch
xKai am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  10 Beiträge
Cinch an Klemme
moistmaker am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  6 Beiträge
Cinch auf XLR Adapter?
Phil_W am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
XLR auf Cinch?
WhYN8sM4N am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
Frage zum cinch Verteiler, wird mein Plan klappen? :)
Crusher05 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  8 Beiträge
Wo günstige Cinch-Kabel für Party-Einsatz kaufen?
MSE am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  16 Beiträge
Wichtige Frage zum Thema XLR/Cinch Einbaubuchse
chrisselboy am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  7 Beiträge
Foren Archiv
2008

Anzeige

Aktuelle Aktion

Partner Widget schließen

  • beyerdynamic Logo
  • DALI Logo
  • SAMSUNG Logo
  • TCL Logo

Forumsstatistik Widget schließen

  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedFranz93
  • Gesamtzahl an Themen1.556.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.503

Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen